Federica
  • Federica
  • 54.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Ciao, ho alcuni dubbi. Ho un edificio di 16 piani, tutto residenziale con impianto centralizzato e stessi terminali di emissione. Posso considerarlo come un'unica zona termica, vero?
Se si nella schermata emissione\regolazione la voce "altezza del locale" è relativa quindi all'intero edificio?
Grazie 😁
mara888sp
12 anni fa
Va messa l'altezza del locale.
Serve a "filtrare" la lista dei terminali erogatori.
La norma (UNI-TS 11300-2) fornisce 2 prospetti per i terminali, uno per locali inferiori ai 4 metri e uno per quelli superiori ai 4 m di altezza.
Per cui l'altezza serve solo a capire se si è sopra o sotto i 4m.

Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
Federica
  • Federica
  • 54.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
Utenti che leggono la discussione