L'argomento è: verifica condensa superficiale.
Non mi trovo con qualcosa.
Prendo, ad esempio teorico, un muro in c.a. spessore 80 cm, senza intonaco, considerato come parete verticale esterna.
Questa la schermata
![UserPostedImage](http://img191.imageshack.us/img191/6955/murot.jpg)
Umidità interna fissa a 65%
Umidità critica 80%
Non riesco a ricavare manualmente quel valore della temperatura superficiale interna, cerchiato in rosso (e lo stesso per gli altri mesi).
Ho fatto così.
Tp,i = Ti - q * Rsi
dove:
Tp, i è il valore della superficie interna della parete (cioè quella che voglio calcolare)
Ti è la temperatura interna pari a 20°
q è il flusso termico totale attraverso la parete, dato da 1,80 x (20 - 8,6) = 20,52
Rsi è la resistenza superficiale interna, pari a 0,13.
Risulta Tp,i = 17,33.
Dove sbaglio?
Altra cosa strana: mantenendo inalterati tutti i valori e modificando solo Rsi (con un valore fittizio portato a 0,50), la trasmittanza ovviamente cambia, ma la Tp,i resta sempre 15,78!