santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
Salve, volevo un chiarimento.
In un appartamento con collettore solare e caldaia si produce acqua calda sanitaria 8 mesi l'anno tramite il collettore solare e 4 mesi l'anno tramite la caldaia. Ho inserito la priorità sul collettore, ma da sempre EPacs = 0. Presumo che la media annua tiene conto della produzione estiva che va a compensare la richiesta invernale, ma non corrisponde al vero. E' un problema di normativa o c'e' un modo per farlo calcolare al programma ed avere un valore di Epacs > 0?
grazie
albertop
13 anni fa

In un appartamento con collettore solare e caldaia si produce acqua calda sanitaria 8 mesi l'anno tramite il collettore solare e 4 mesi l'anno tramite la caldaia.

Messaggio originale di santo:


Questo non è previsto dalla normativa. Non è "calcolo standard o di progetto".

Ho inserito la priorità sul collettore, ma da sempre EPacs = 0. Presumo che la media annua tiene conto della produzione estiva che va a compensare la richiesta invernale

Messaggio originale di santo:


Assolutamente no. Il calcolo è mensile e l'energia da solare termico "surplus" (sempre per mese) viene "buttata via".

E' un problema di normativa o c'e' un modo per farlo calcolare al programma ed avere un valore di Epacs > 0?

Messaggio originale di santo:


Ovviamente il fabbisogno é maggiore di zero? Nella videata Risultati, Generatore, il solare termico dovrebbe essere il primo ad essere visualizzato e si dovrebbe capire che cosa succede (righe Qgn,out, Qsol,out).

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa

E' un problema di normativa o c'e' un modo per farlo calcolare al programma ed avere un valore di Epacs > 0?

Messaggio originale di santo:


Ovviamente il fabbisogno é maggiore di zero? Nella videata Risultati, Generatore, il solare termico dovrebbe essere il primo ad essere visualizzato e si dovrebbe capire che cosa succede (righe Qgn,out, Qsol,out).




Qsol,out è sempre > di Qgn,out tutti i mesi dell'anno
albertop
13 anni fa

Qsol,out è sempre > di Qgn,out tutti i mesi dell'anno

Messaggio originale di santo:


Quindi il solare termico produce sempre più di quello che viene richiesto dall'impianto. Come diretta conseguenza è ovvio che EPcas sarà = 0.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa

Qsol,out è sempre > di Qgn,out tutti i mesi dell'anno

Messaggio originale di albertop:


Quindi il solare termico produce sempre più di quello che viene richiesto dall'impianto. Come diretta conseguenza è ovvio che EPcas sarà = 0.

Messaggio originale di santo:



quindi poichè non è vero nella realtà ne deduco che il collettore è stato mal descritto su MC
grazie
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
12 anni fa
Probabilmente si può dire:
non sempre la normativa è aderente alla realtà delle cose :D

(ed i software che seguono la normativa prevedono l'inserimento dei parametri richiesti ...dalla normativa...)