enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
11 anni fa
domandona:
edificio nuovo
richiesta da normativa: 1kW di FER elettrica (permesso di costruire vecchio)
impianto termico a Pompa di Calore

l'energia del fotovoltaico la posso scorporare dall'EP... ma da qualche parte avevo letto che on posso scorporare i minimi richiesta dalla normativa. Vi ricordate se c'è e dov'è questa postilla????

Grazie a tutti
albertop
11 anni fa

l'energia del fotovoltaico la posso scorporare dall'EP...

Messaggio originale di enrico.g:


Solo per la quota di autoconsumo. Raccomandazione 14 / 2013 del CTI.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
11 anni fa
ok.
ma posso scorporare anche l'energia prodotta dal primo kWp???
albertop
11 anni fa
Secondo la raccomandazione che ti ho citato non c'è alcun limite inferiore (indipendentemente da altri parametri).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.