jored
  • jored
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
E' normale avere circa 11 kWh/(mq*a) di differenza per un ACE usando versioni diverse di mc11300?
ver. 1.50 >>> 130,452 kWh/(mq*a)
ver. 1.39 >>> 141,612 kWh/(mq*a)
Addirittura, salvo errori di input vista l'ora, con la ver. 1.35 ho come risultato 103,907 kWh/(mq*a).

Chiedo aiuto al guru AlbertoP.
cherubino
11 anni fa
Partendo dal presupposto che i dati di progetto siano uguali, bisognerebbe controllare i risulati di Calcolo nella scheda "Calcolo/Risultati" e vedere in quale punto i dati cominciano a discostare . Probabilmente questo avviene nella sezione dei generatori perchè dalla 1.39 alla 1.50 il calcolo è stato affinato, soprattutto è stato perfezionato il calcolo nei tempi di attivazione del generatore.

jored
  • jored
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Indicatori di prestazione energetica di impianto ver 1.39

Dati generali
Ambito di intervento
Procedura Emilia Romagna - Deliberazione 26/09/2011, n. 1366 - Anno 2010
Classificazione edificio Edifici residenziali
Zona climatica E
Gradi giorno 2259
Volume lordo m³ 211,69

Raffrescamento
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2)
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 2017,370
Superficie utile m² 52,85
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²•a) 38,172
Classificazione: Prestazioni Sufficienti
Classificazione: Qualità prestazionale IV
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²•a) 38,172
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²•a) 30,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Negativa

Acqua calda sanitaria
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 996,708
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 1289,102
Superficie calpestabile m² 52,85
EPacs kWh/(m²•a) 24,392
Classe energetica
QR (quota di copertura da rinnovabile) %

Riscaldamento
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) m²
Superficie disperdente m² 52,05
Superficie utile m² 52,85
Rapporto S/V 1/m 0,246
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,092
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 4613,825
EPi,invol kWh/(m²•a) 87,300
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 6195,101
EPi kWh/(m²•a) 117,221
EPi limite kWh/(m²•a) 39,978
Verifica EPi Negativa
Classe energetica
Rendimento di emissione, ηe % 90,00
Rendimento di regolazione, ηrg % 93,00
Rendimento di distribuzione, ηd % 96,95
Rendimento di generazione, ηgn % 91,78
Rendimento medio stagionale, ηgms % 74,48
Potenza utile nominale del generatore, Pn kW
Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,28
QR (quota di copertura da rinnovabile) %

Globale
EPgl kWh/(m²•a) 141,612
EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m²•a) 0,000
Classe energetica E
Emissioni di CO2 KgCO2/(m²•a) 39,008
QR (quota di copertura da rinnovabile) %
jored
  • jored
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Indicatori di prestazione energetica di impianto ver 1.50

Dati generali
Ambito di intervento Attestato di certificazione energetica
Procedura Emilia Romagna - Deliberazione 26/09/2011, n. 1366 - Anno 2010
Classificazione edificio Edifici residenziali
Zona climatica E
Gradi giorno 2259
Volume lordo m³ 211,69

Raffrescamento
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2) 09/05 - 01/10
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 2272,666
Superficie utile m² 52,85
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²•a) 43,002
Classificazione: Prestazioni Mediocri
Classificazione: Qualità prestazionale V
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²•a) 43,002
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²•a) 30,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Negativa

Acqua calda sanitaria
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 996,708
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 1289,102
Superficie utile m² 52,85
EPacs kWh/(m²•a) 24,392
Classe energetica
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000

Riscaldamento
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) m² 15/10 - 15/04
Superficie disperdente m² 52,05
Superficie utile m² 52,85
Rapporto S/V 1/m 0,246
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,092
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 4176,965
EPi,invol kWh/(m²•a) 79,034
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 5605,263
EPi kWh/(m²•a) 106,060
EPi limite kWh/(m²•a) 39,978
Verifica EPi Negativa
Classe energetica
Rendimento di emissione, ηe % 90,00
Rendimento di regolazione, ηrg % 93,00
Rendimento di distribuzione, ηd % 96,93
Rendimento di generazione, ηgn % 91,15
Rendimento medio stagionale, ηgms % 74,52
Potenza utile nominale del generatore, Pn kW 26,700
Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,28
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000

Globale
EPgl kWh/(m²•a) 130,452
EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m²•a) 0,000
Classe energetica E
Emissioni di CO2 KgCO2/(m²•a) 35,934
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000
jored
  • jored
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
I calcoli del generatore sono stati fatti con il prospetto 23
cherubino
11 anni fa
Dalla versione 1.39 alla 1.50 sono cambiate tantissime cose. Sono state gestite anche delle imprecisioni sul calcolo. Basta visualizzare la cronologia delle modifiche distribuita col software e visionabile cliccando sul punto di domanda nell'angolo destro in alto della videata di MC11300.
Da quello che vedo si capisce che le differenze stanno nel fabbisogno di energia termica per riscaldamento.
Deve andare in Calcolo/Risultati e selezionare le varie schede con i totali mensili e confrontarli tra le due versioni. Una volta indiviuata la riga da cui cominciano le differenze si può capire la causa.