Un dubbio, o meglio una conferma. Quando applico la 10339 per calcolare la portata d'aria primaria necessaria per garantire la qualità come prescritto dall'ASL, per i servizi igienici viene indicata l'estrazione (8 vol/h).

Quando faccio i calcoli, in questo caso per un locale commerciale, la portata d'aria totale da immettere la calcolo come:
Qt= Qnegozio+Qwc
Dove Qnegozio è la portata d'aria richiesta per la superficie del negozio. Mentre Qwc sono i volimi da estrarre nei bagni.

Un mio collega tuttavia non considera la portata d'aria degli estrattori dei WC, immettendo quindi solo la quantità d'aria necessaria per la superficie del negozio. Non è sbagliato?
Grazie
enrico.g
13 anni fa
dipende dall'accensione dell'estrattore: se è sempre acceso è tendenzialmente sbagliato, se lo accendi solo in alcuni casi specifici (ad esempio, asservendo l'accensione della ventola alle luci) non si può dire sia sbagliato: quanto ore al giorno rimane acceso il servizio igienico???????