g.m.
  • g.m.
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
14 anni fa
Salve,
nel calcolo delle prestazioni di un impianto a pompa di calore, viene sempre visualizzato il messaggio:
"Pompa di calore: scostamenti maggiori di 5 K fra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili".
qualcuno sa che significa? come si risolve?
Grazie!!
albertop
14 anni fa

qualcuno sa che significa?

Messaggio originale di g.m.:


Si, io lo so.

UNI/TS 11300-4 9.4.3.3 (anche nella versione in inchiesta pubblica, disponibile gratuitamente per mesi) pag. 38. Si parla di COP calcolato nelle condizioni di lavoro partendo dai dati del fabbricante:

Pompe di calore a compressione:
- all'interno del campo di dati fornito dal fabbricante: interpolazione lineare in funzione della temperatura della sorgente fredda;
- al di fuori del campo di dati fornito dal fabbricante (con scostamento massimo di 5 K): COP calcolato come al punto precedente e moltiplicato per la potenza assorbita costante e pari al caso più vicino fornito dal fabbricante.

[cut]
Nota: Scostamenti maggiori di 5 K dai valori forniti dal fabbricante i risultati derivanti dal calcolo secondo la presente
specifica tecnica potrebbero essere inattendibili.


Credo che nel software il concetto sia stato sintetizzato correttamente. In pratica significa che i dati dichiarati del fabbricante si discostano di 5°C dalle temperature dell'aria esterna (esempio ultimo valore a 12°C nel mese di marzo si arriva anche a20°C ...)

come si risolve?

Messaggio originale di g.m.:


Non è un errore bloccante. Si tratta di un avviso. Chi ritiene che "l'estrapolazione" dei dati per mezzo di "COP teorico" e "Rendimento di secondo principio da COP" sia corretta, non deve preoccuparsi. E' sufficiente inserire più dati del fabbricante. Io inserirei le temperature dell'aria esterna in un range da -5 a +20 per riscaldamento e da -5 a +40 se devo considerare anche l'acs.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
g.m.
  • g.m.
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
14 anni fa
Grazie, veramente gentile!!!!! Problema risolto!!
sensoclima
14 anni fa

Non è un errore bloccante. Si tratta di un avviso. Chi ritiene che "l'estrapolazione" dei dati per mezzo di "COP teorico" e "Rendimento di secondo principio da COP" sia corretta, non deve preoccuparsi. E' sufficiente inserire più dati del fabbricante. Io inserirei le temperature dell'aria esterna in un range da -5 a +20 per riscaldamento e da -5 a +40 se devo considerare anche l'acs.

Messaggio originale di albertop:



In quali righe vanno inseriti i dati delle temperature dell'aria esterna?
Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda e Temperatura limite del pozzo caldo?

Continua a comparirmi l'avviso....
albertop
14 anni fa

Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda e Temperatura limite del pozzo caldo?

Messaggio originale di sensoclima:


Lo dice la frase stessa. Questi sono limiti di funzionamento


[quote=albertop]
In quali righe vanno inseriti i dati delle temperature dell'aria esterna?

Messaggio originale di sensoclima:


Nella griglia Prestazioni a pieno carico.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
sensoclima
14 anni fa
In che modo nella griglia prestazioni a pieno carico?
es.:
t= -5 Ph= xxx COP= xxx
t= 7 Ph= xxx COP= 3,5
t= 20 Ph= xxx COP= xxx

Si trovano i valori di COP e Ph alle varie temperature per PDC aria/aria?
albertop
14 anni fa

Si trovano i valori di COP e Ph alle varie temperature per PDC aria/aria?

Messaggio originale di sensoclima:


E' prevista una normativa europea su come dichiarare i dati delle PdC (EN 14511).Tutti i produttori devono dichiarare i dati in questo modo. Normalmente si trovano nei manuali tecnici di prodotto (non nel depliant commerciale).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.