mario82
  • mario82
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Buongiorno,

sto redigendo un APE per un appartamento.

L'appartamento è:
- senza isolamenti
- con finestre monolastra
- riscaldamento da teleriscaldamento
- acs da boiler elettrico

La classe ottenuta è G.

La mia domanda riguarda il campo "se nuovi" in quanto mi risulta in classe D. E' possibile?
Solitamente (pur differendo perché ottenuti con calcoli diversi) i valori di Epgl,nren ed Epgl,nren,standard sono simili, in questo caso si discostano parecchio.

(Ho visto che invece nel caso di classica caldaia l'edificio nuovo sarebbe in classe B con Epgl,nren ed Epgl,nren,standard simili)

Vi ringrazio
garcangeli
10 anni fa
Risultato conforme a quanto detta la Tabella 1 del DM requisiti minimi
mario82
  • mario82
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Ti ringrazio Garcangeli, sempre disponibile.
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
La classe D dell'edificio nuovo (mi è spesso capitata) dipende non tanto dal teleriscaldamento ma dal boiler elettrico. Infatti l'edificio di riferimento standard e l'edificio di riferimento su cui si basa la classificazione edificio reale ed edificio se nuovo sono differenti. Uno considera acs con fonte energetica gas metano, l'altro considera acs con fonte energetica quella effettivamente usata, in questo caso energia elettrica, da qui boiler elettrico anche per edificio nuovo; è l'applicazione corretta di una normativa, ma di fatto installare un boiler elettrico per acs su un edificio nuovo (residenziale) è un controsenso, non so neppure se sia normativamente permesso. Mi chiedo se sia giusto o meno considerare anche per l'edificio se nuovo come fonte per acs l'energia elettrica...
luckying
10 anni fa
qual'è l'fp del tlr che usi? il gestore ha una certificazione o meno?
mario82
  • mario82
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Osservazione corretta Albe, ho fatto 2 prove:

- con caldaia a gas per riscaldamento + acs --> Classe B per edificio nuovo
- con caldaia a gas per riscaldamento + boiler elettrico per acs --> Classe D per edificio nuovo
- con teleriscaldamento per riscaldamento + boiler elettrico per acs --> Classe D per edificio nuovo

Dipende proprio dal boiler elettrico come hai scritto tu, perché per il nuovo si considera comunque boiler elettrico.

Grazie

Per luckying:
Uso come "vettore energetico" --> "Teleriscaldamento" con i valori fp,nren ed fp,ren tabellati
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
luckying
10 anni fa
davvero passare da 1.05 a 1.5 di fpnren non incide sulla classe?
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
Basterebbe fare la prova con teleriscaldamento per riscaldamento + scaldacqua a gas per acs.. Che classe ti viene Mario?
luckying
10 anni fa
mi riferisco essenzialmente al riscaldamento ovviamente,