Buon Giorno a tutti,
premesso che ho già letto numerosi articoli riguardanti l'argomento di cui all'oggetto, vorrei porvi un quesito e nel mentre esporre la mia interpretazione in merito, chiunque voglia intervenire nella discussione è benvenuto.
Un mio cliente vorrebbe effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia consistente in un ampliamento dell'abitazione e contestualmente vorrebbe effettuare alcuni interventi anche sulla parte esistente (sostituzione infissi, ristrutturazione impianto riscaldamento).
- la prima considerazione è questa: ristrutturando l'impianto di riscaldamento esistente (sostituzione generatore di calore e passaggio da radiatori a pavimento radiante) ed estendendolo anche all'ampliamento, immagino che l'ampliamento si configuri come intervento con estensione di impianto e non come nuovo impianto.
- seconda considerazione: se l'ampliamento si configura come ampliamento con estensione di impianto le sole verifiche di legge da rispettare sarebbero_
- Verifica che H'T sia inferiore al valore limite di legge;
- Verifica assenza di condensa interstiziale e formazione muffe;
- Verifica che il rapporto Asol,est/Asup utile sia inferiore al valore limite di legge;
(resterebbero fuori tutte le altre verifiche tra cui in particolare il rispetto dell'impiego di fonti rinnovabili).
- terza considerazione: l'intervento sulla parte esistente, riguardando solo la sostituzione degli infissi (< 25% sup involucro) e la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, si configura come una riqualificazione energetica. Il rispetto delle verifiche si applica a mio avviso soltanto alla parte esistente e le verifiche da controllare sarebbero:
- Verifica che la trasmittanza delle chiusure tecniche (infissi) sia inferiore al valore limite di legge;
- Verifica assenza di condensa e formazione muffe;
- Verifica che per le chiusure trasparenti g - Verifica rendimenti medi stagionali impianto riscaldamento e produzione ACS siano superiori ai valori limite di legge;
- quarta considerazione: io ritengo che per la parte in ampliamento debbano essere rispettate anche le seguenti verifiche, (ma la normativa sembra non richiederlo) :
- Verifica che la trasmittanza delle strutture opache e chiusure tecniche (infissi) sia inferiore ai valori limite di legge;
- Verifica che per le chiusure trasparenti g - Verifica rendimenti medi stagionali impianto riscaldamento e produzione ACS siano superiori ai valori limite di legge;
In attesa di ricevere presto vostri commenti o osservazioni, porgo cordiali saluti