Non è possibile con dati cautelativi (senza modificare l'impianto) ottenere un valore conforme. Supponiamo:
Messaggio originale di albertop:
eta_e = 0,93 (termoconvettori, nell'hp di carico term. tra 4 e 10 W/m3 anno),
eta_rg = 0,93 (solo zona con regolazione e on/off),
eta_d = 0,98 (imp. esistente centralizzato a distr. orizzontale tra il 1977 ed il 1993)
eta_gn = [101 (cald. condens. **** DT 12-24°C) - 1 (F2 per install. esterna) - 2 (F7 rit. 60°C)]% = 98%
(la scheda tecnica fornisce un rendimento utile a Pn e 80-60°C di eta_gn = 97,8%)
eta_g(solo risc!!!) = 0,93x0,93x0,98x0,978 = 0,828 = 82,8% > (75+3log25)% = (75+4,19)% = 79,19%
e fin qui sono contento 👍
Quello che ho detto io (il rendimento con acs aumenta) è valido solo con il calcolo analitico. Nel caso prospetto 23 non cambia nulla.
Messaggio originale di albertop:
che significa che con il prospetto 23 non cambia nulla?
ahhhhh ... ma l'eta lo calcolo sempre nel periodo invernale cioè di funzionamento del riscaldamento?
Modificato dall'utente
13 anni fa
|
Motivo: illuminazione durante il tragitto da lavoro al pranzo :-)