Salve ho un cliente che vorrebbe installare PDC nell'ambito di una ristrutturazione di primo livello per un edificio di due piani dove al p.terra c'è un'abitazione di superficie netta di circa 65 mq, metre al primo due mini appartamenti di circa 30 mq l'uno. Mi sapete consigliare una PDC multisplit (una per piano) per solo riscaldamento e raffrescamento che in zona E rispetti i requisiti minimi per la legge 10?
Michele Vignoli
#2 Inviato : venerdì 26 ottobre 2018 10:23:26
Grado: classe D

Iscritto: 24/02/2014
Messaggi: 150
Località: Bologna
ma cos'è ? siamo al circo ?
albertop
#3 Inviato : venerdì 26 ottobre 2018 12:14:07
Grado: Classe A3


Iscritto: 20/12/2001
Messaggi: 5.625
Località: Bevilacqua, VR
Tutte le pompe di calore (di qualunque marchio) prodotte negli ultimi anni possono soddisfare le tue esigenze (la metto giù più elegante di Michele ...).

Le macchine (che avevi peraltro già individuato) Aermec MKM sono apparecchi che vanno benissimo allo scopo.

I multisplit sono apparecchi configurabili con unità esterne che dispongono di potenze diverse. A tali unità esterne possono essere collegate diverse unità interne di tipo e potenza diversa. Non sono possibili tutte le combinazioni teoriche ma all'unità esterna si possono collegare solamente unità interne di un determinato tipo e potenza.

Per avere un'idea iniziale su come selezionare l'apparecchio ti conviene partire da qui:

http://splitselection.aermec.com/default.aspx



Inserisci i dati importanti e richiedi "Calcola". Vengono visualizzate tutte le combinazioni possibili di potenza. Una volta individuato il modello di unità esterna con relativa potenza, esiste la possibilità di conoscere le combinazioni di unità interne collegabili con la funzione "Dettagli".

Altresì è possibile richiedere ulteriori informazioni per selezionare gli apparecchi:

1) agenti di zona Aermec https://global.aermec.com/it/servizi/aermec-e-vicino-te/
2) inviare una mail a consulenza [chiocciola] aermec [ punto] com
3) telefonare allo 0442633111 e chiedere dell'assistenza prevendita (aka promoters)

albertop
#4 Inviato : venerdì 26 ottobre 2018 12:40:41
Grado: Classe A3


Iscritto: 20/12/2001
Messaggi: 5.625
Località: Bevilacqua, VR
Supponiamo di aver selezionato un apparecchio Aermec MKM520. Ecco i dati da inserire nel software (quello che serve sono i dati dell'unità esterna):

Riscaldamento:


Raffrescamento:



Ho preso i dati che mi servivano dalla scheda tecnica (pagina 8):
http://download.aermec.com/docs/schede/MKM_I_UN50_01.pdf




giasochegiasai
#5 Inviato : venerdì 26 ottobre 2018 13:49:08
Grado: Classe F

Iscritto: 25/04/2013
Messaggi: 41
Località: Vicenza
Grazie Alberto per le spiegazioni, il sistema che avevo individuato era proprio quello della serie MKM,

devo verificare se il 420 o il 520.

Grazie ancora per la pazienza e la precisione. A breve ci lavoro su.

@Michele, non trollare ;D
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department