Benvenuto, Ospite Cerca | Discussioni attive | Accedi | Registrati

Errore nel documento XML (2860, 34) SACE
GeoNick
#1 Inviato : giovedì 12 dicembre 2019 14:05:15
Grado: Classe G

Iscritto: 31/10/2015
Messaggi: 26
Località: Ferrara
Buongiorno a tutti.
Sto redigendo un APE per un fabbricato industriale E.8 e, al momento del caricamento del file XML sul portale SACE, il portale dell'Emilia Romagna mi comunica il seguente errore: "Importazione terminata con esito: NEGATIVO - Errore nel documento XML (2860, 34)"

come posso risalire a che tipo di errore si tratta? Esiste un file consultabile che spiega che tipo di errore è? Nel caso in futuro mi capitassero errori simili

Il fabbricato l'ho suddiviso in due differenti zone termiche e, più precisamente, come segue:
1. Zona 1: capannone con macchinari e operai al lavoro, dotato di impianto di solo riscaldamento con generatore aria calda del 1999 ed impianto di climatizzazione estiva definito da unità esterne e split interni del 1999;
2. Zona 2: spogliatoi interni al capannone, costituiti da due vani spogliatoi/antibagno e da due wc, uno per i maschi e uno per le femmine. Gli spogliatoi dispongono di un boiler elettrico per ACS e nessun impianto di riscaldamento.

Nella zona 1 NON ho considerato il fabbisogno ACS, in quanto il fabbricato è un E.8 e la destinazione della zona è appunto l'area di produzione. Nonostante la zona sia priva di impianto ACS non ho nemmeno provveduto a considerare un impianto simulato, ho inserito solamente il generatore aria calda, gli split di raffrescamento e l'impianto di illuminazione artificiale.

Nella zona 2 ho inserito un impianto simulato (per forza) per il riscaldamento, senza ovviamente compilare la sezione "Distribuzione H" e, nella sezione "Generatore (H/W)", ho inserito la potenza termica nominale del generatore simulato (che in automatico il software definisce a 0,00 kW), che mi risulta 0,77 kW. Ho invece inserito il boiler elettrico esistente per l'ACS, oltre all'impianto di illuminazione artificiale presente nella zona.

Dove sbagli? Vi ringrazio in anticipo per le risposte,
buon lavoro a tutti.
g10rg10
#2 Inviato : giovedì 12 dicembre 2019 15:18:33
Grado: classe D

Iscritto: 29/01/2016
Messaggi: 209
A parte l'errore su cui non ti so aiutare, ma per casi analoghi al tuo ho presentato 2 attestati usando due diversi identificativi (tipo "a" per il capannone e "b" per gli spogliatoi) se l'immobile è distinto al catasto con un unico subalterno.
Potresti scrivere ad ermes energia o provare ad esportare le zone singolarmente e caricare i 2 xml per vedere se l'errore è nell'una o nell'altra.
GeoNick
#3 Inviato : venerdì 13 dicembre 2019 13:34:15
Grado: Classe G

Iscritto: 31/10/2015
Messaggi: 26
Località: Ferrara
g10rg10 ha scritto:
A parte l'errore su cui non ti so aiutare, ma per casi analoghi al tuo ho presentato 2 attestati usando due diversi identificativi (tipo "a" per il capannone e "b" per gli spogliatoi) se l'immobile è distinto al catasto con un unico subalterno.
Potresti scrivere ad ermes energia o provare ad esportare le zone singolarmente e caricare i 2 xml per vedere se l'errore è nell'una o nell'altra.


Ti ringrazio per il suggerimento, ma io preferirei redigere un unico attestato, anche perché vorrei veramente capire che tipo di errore è e quindi dove sbaglio. Ho chiamato in Regione per capire come fare, ma non mi hanno aiutato più di tanto, mi hanno solo detto che, anche se il fabbricato è un E.8, andrebbe calcolato il fabbisogno ACS solo perché esiste un boiler installato, e che potrebbe essere l'errore sta nel software, nel senso che probabilmente ho inserito qualcosa di sbagliato.

Se qualcuno potesse delucidarmi sul tipo specifico di quell'errore sarebbe un grande aiuto, anche perché ho cercato dovunque che tipo di errore possa essere, ma non esiste una guida né un documento che aiuti in questi casi.
cherubino
#4 Inviato : venerdì 20 dicembre 2019 16:36:29
Grado: Classe B


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 888
Aprendo il file con un editor di testo che segnala il numero di riga si vede il punto in cui c'è il problema.
Altrimenti provi ad inviare il file del progetto utilizzando il modulo Contatti.
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department