Buona sera volevo chiedere se fosse possibile applicare la seguente modifica per rendere più intelleggibile il programma senza dover sapere a memoria le leggi ad oggi in vigore:
nel caso della verifica della trasmittanza limite di infissi per un edificio
NON PUBBLICO od ADIBITO AD USO PUBBLICO
se nella scheda Generale, si spuntano i valori 2019/2021 ( perché non ricordando la legge, oggi guardo il calendario e leggo 08/04/2019 da cui erroneamente ritengo di dover applicare i limiti 2019

)
Il programma in "progetto componenti" mi indica come valore limite di legge il valore del 2019.
Allora la modifica che chiedo è la seguente:
non avendo spuntato l'uso pubblico non è meglio che il programma continui ad applicarmi il valore limite del 2015?
Secondo punto ( e questo credo sia un errore)::
Per la zona climatica C come dato limite del 2019/2021 viene indicato Ulim=2,00 invece la tabella del decreto dice che è 2,2.....
Terzo punto: nella stampa dei componenti, per una finestra mi riporta questo:
Codice PF2
Descrizione porta finestra tt 240 x 100
Note
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)
Caratteristiche del serramento:
Tipo di serramento Finestra singola
Trasmittanza termica Uw W/(m²•K) 2,139
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²•K) 1,560
Dimensioni del serramento:
Larghezza m 1,00
Altezza m 2,40
Caratteristiche chiusure oscuranti:
Resistenza termica addizionale m²•K/W 0,12
Coefficente di utilizzo della struttura fshut 0,60
Dati apporti solari:
Emissività 0,200
Trasmittanza solare g gl,n 0,50
RISULTATI
Resistenza m²•K/W 0,468
Trasmittanza termica W/(m²•K) 2,139
Resistenza termica aggiuntiva m²•K/W 0,120
Trasmittanza totale W/(m²•K) 1,877
VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA
Riferimento normativo 2019/2021
Verifica limiti come Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica C
Trasmittanza limite [W/(m²•K)] 2,000
Trasmittanza termica [W/(m²•K)] 2,139
Verifica trasmittanza Positiva
PRego verificare.....