Costo kWh da generatore a gasolio.
borgo1971
#1 Inviato : martedì 3 aprile 2018 8.37.47
Grado: Classe B


Iscritto: 24/09/2012
Messaggi: 764
Località: Tolmezzo (UD)
Sto cercando di fare una valutazione costi/benefici per un cliente a cui l'ENEL richiede una cifra esorbitante per l'allacciamento elettrico (quasi 50'000€ per un allacciamento trifase da 8kW). Il cliente ha detto di non essere disponibile a pagare quanto richiesto, ed è propenso ad installare un generatore a gasolio da abbinare ad un impianto fotovoltaico, però vista la posizione (fondovalle di zona montuosa, sul versante nord di una serie di rilievi), immagino che il fotovoltaico non renderà molto. Secondo il conteggio che ho appena fatto, non avrebbe invece torto per la questione generatore, in quanto con un costo di 1,10€/kg di gasolio, arrivo a calcolare un costo di 0,31€/kWh, che tutto sommato non mi sembra male per un utenza non residenziale (mi pare in linea con i costi applicati dall'Enel per un utenza di questo tipo).
Ma il conto è corretto? Io ho fatto:

PCI 11,86 kWh/kg
Rendimento 0,3 kWe/kWchimici
Costo combustibile 1,10 €/kg

Costo kWe: 1,10/(11,86*0,3)=0,31€/kWh

Vi torna che la corrente autoprodotta con un generatore a gasolio possa costare solo 0,31€/kWh?!
garcangeli
#2 Inviato : lunedì 9 aprile 2018 9.40.54
Grado: Classe A1


Iscritto: 05/02/2014
Messaggi: 1.280
Località: Roma
Ma vento c'è?
borgo1971
#3 Inviato : lunedì 9 aprile 2018 10.24.09
Grado: Classe B


Iscritto: 24/09/2012
Messaggi: 764
Località: Tolmezzo (UD)
garcangeli ha scritto:
Ma vento c'è?

Non ho approfondito... immagino che sia poco costante. Comunque stiamo verificando meglio l'effettiva necessità di corrente, gli 8kW in trifase li ha richiesti il cliente su suggerimento dell'ENEL, ma probabilmente un 6kW in monofase è sufficiente, e probabilmente con quella potenza, l'ENEL non dovrà sostituire i 300mt. di condotta interrata che fanno lievitare così tanto il costo... si dovrebbe andare sui 10'000euro, sempre tanti, ma tenendo conto di tutto, per quel prezzo converrà allacciarsi (o poi si valuterà se e come fare delle integrazioni... in assenza di un allacciamento non si può neppure avvalersi dello scambio sul posto).
garcangeli
#4 Inviato : lunedì 9 aprile 2018 21.39.02
Grado: Classe A1


Iscritto: 05/02/2014
Messaggi: 1.280
Località: Roma
Con 50000 euri sai quante batterie si compra....
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department