Benvenuto, Ospite Cerca | Discussioni attive | Accedi | Registrati

edificio ad energia quasi zero
claudiolag
#1 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 12.39.41
Grado: Classe NC

Iscritto: 10/01/2017
Messaggi: 5
Località: Palermo
Salve a tutti,
sto redigendo con MC11300 ver. 3.08 CE/PE un APE per un edificio ad uso pubblico con l'obiettivo di classificarlo come nZEB (edificio ad energia quasi zero), quindi stando attento a rispettare tutti i punti previsti dal Decreto Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015. Sebbene nella pagina di Calcolo/Risultati del software le verifiche su EPgl,nren, H't, Asol.est/A sup.utile, EPh,nd, EPc,nd, EPgl,tot, efficienza dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento ed infine copertura FER (come previsto dal dlgs 28/2011) risultino tutte positive, continua a non comparire alcuna spunta nell'elaborato finale in corrispondenza della voce "edificio ad energia quasi zero". Facendo un giro sul forum ho anche notato che questa situazione si è presentata in passato, non riscontrando però alcuna soluzione. Potrebbe essere per via di un problema della versione CE del software o della mia certificazione? Nell'attesa di una risposta riporto per completezza i valori degli indicatori energetici sopracitati confrontandoli con quelli dell'edificio di riferimento:

EPgl.nren 12,784 < 15,897 (valore limite)
EPgl,tot 34,225 < 54,333
H't 0,46<0,80
Asol.est/A sup.utile 0,0249 < 0,0400
EPc,nd 26,222 < 26,378
EPh,nd 23,664 < 24,082
Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento 1,42 > 0,66
Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento 1,4914 > 1,4675
Copertura FER 62,64%
albertop
#2 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 15.59.27
Grado: Classe A3


Iscritto: 20/12/2001
Messaggi: 5.510
Località: Bevilacqua, VR
Ho verificato la cosa su un progetto banale. In effetti sembra ci sia un errore nel software.

Mi dispiace sia già stato segnalato ma senza soluzione. Per evitare che l'errore continui a permanere, come reminder, inserisco quello che credo stia accadendo.

Premetto che in ogni caso, non c'è una verifica automatica dell'NZEB. Si tratta di una richiesta esplicita che viene indicata nella pagina principale:



In questo modo il software sa che deve verificare che l'edificio sia NZEB. Se tutto positivo dovrebbe segnalarlo in APE.

Nel mio progetto di prova, ho totato questo:



Nella finestrella Strumenti, Risultati è selezionato NZEB mentre nel modello APE no. Questo problema sarà sistemato con una nuova versione. Se in Strumenti, Risultati è positivo NZEB, al momento modificate manualmente il documento di uscita.
Un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio!
claudiolag
#3 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 16.19.43
Grado: Classe NC

Iscritto: 10/01/2017
Messaggi: 5
Località: Palermo
Ringrazio Albertop per la chiarissima e celere risposta!
Purtroppo però, ribadendo che tutti gli indicatori energetici definiti dal Decreto Requisiti Minimi utili alla verifica nZEB risultano soddisfatti come descritto nella mia domanda iniziale, noto che nemmeno nella finestrella Strumenti, Risultati è segnata la casella "Edificio ad energia quasi zero". Quale potrebbe essere il problema? Confused
albertop
#4 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 16.35.27
Grado: Classe A3


Iscritto: 20/12/2001
Messaggi: 5.510
Località: Bevilacqua, VR
Il problema da qui non lo so. Ripeto, oltre a tutte le verifiche, è stata richiesta la verifica NZEB in pagina inizale? Se si e nella finestrella dei risultati ancora non c'è la spunta devo ritenere che non tutte le verifiche siano rispettate.

C'è anche ACS? Il generatore è una PdC? Se si, in pagina iniziale, nel campo "fattore di rendimento stagionale (SFP) minimo..." prova a mettere 0 (zero).

I parametri da verificare sono (sui rispettivi valori limite):
EPi,nd - EPc,nd - EPgl
rendimento globale impianto riscaldamento
rendimento globale impianto acs
H't
Asol
FER
Un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio!
claudiolag
#5 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 16.55.04
Grado: Classe NC

Iscritto: 10/01/2017
Messaggi: 5
Località: Palermo
La verifica nZEB nella pagina iniziale è stata richiesta. Non c'è ACS e, avendo come generatore una PdC, ho anche provato a correggere l'SFP come mi ha consigliato A questo punto ne approfitto per chiedere: a parte gli indicatori energetici dell'edificio di cui ho riportato i valori (confrontandoli con quelli limite) sempre nella domanda iniziale, ci sono altre verifiche da considerare? Perché dalla lettura del paragrafo 3.4 del Decreto Requisiti Minimi non mi risulta di trascurare nulla per la verifica nZEB. Possibile che stia dimenticando qualcos'altro?
albertop
#6 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 17.56.24
Grado: Classe A3


Iscritto: 20/12/2001
Messaggi: 5.510
Località: Bevilacqua, VR
Quelli che ho scritto io sono i valori da verificare (escludiamo pure l'acs a questo punto). Sicuro di confrontare con l'edificio di riferimento e non con quello "standard" vero?
Un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio!
claudiolag
#7 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 18.23.43
Grado: Classe NC

Iscritto: 10/01/2017
Messaggi: 5
Località: Palermo
Il confronto finale viene fatto con l'edificio di riferimento. A questo punto ecco qualche immagine relativa al calcolo. (Mi scuso per la dimensione delle immagini ma ho appena imparato a postarle qui sul forum!)




garcangeli
#8 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 20.48.36
Grado: Classe A1


Iscritto: 05/02/2014
Messaggi: 1.239
Località: Roma
Perché non hai indicato al SW che l'edificio è ad uso pubblico con l'apposita spunta in generale?
claudiolag
#9 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 21.23.02
Grado: Classe NC

Iscritto: 10/01/2017
Messaggi: 5
Località: Palermo
L'ho fatto giusto adesso. Tuttavia il problema rimane Confused
cherubino
#10 Inviato : mercoledì 11 gennaio 2017 8.33.52
Grado: Classe C


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 483
claudiolag ha scritto:
L'ho fatto giusto adesso. Tuttavia il problema rimane Confused

Provi a mandare il progetto
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department